설치 Installation

본 내용은 공장 출고된 제습기가 설치되기까지 필요한 내용입니다. 설치 전 반드시 읽고 내용을 숙지해야 제대로 설치할 수 있습니다.

 

1. 운송 및 보관

제습설비의 품질을 보장하기 위해 각 설비는 공장 출고 전 테스트를 거친다. 만약 설치 전 일정시간을 보관해야 할 경우 아래 사항에 유의한다.

공장 출고시의 포장을 해체하지 않는다.

설치위치에 물리적 손상이 없어야 한다.

먼지, 냉해, 빗물이 스며들지 않도록 뒷면을 덮어준다.

 

2. 검  사

설비의 운송 포장을 해체한 후 운송과정 중 손상여부를 검사한다.

만약 손상된 부분이 발견되면 즉시 제조회사 측에 연락한다.

제습설비와 연결하는 덕트가 이미 설치되었을 경우 덕트 위치의 적합여부를 검사한다.

설치조건이 부적합할 경우 제조회사의 설계 및 기술관련 팀에 연락한다.

 

3. 제습설비 이동

제습시설은 반드시 조심하여 다루어야한다,

이동 시 기중기나 지게차를 사용한다.(설비의 각 모듈 하부에 지게차에 사용할 수 있는 구멍이 있다.)

기중기 사용 시 매달 곳을 신중히 선택한다. 모터, 시스템 제어 및 노출된 덕트 부품과 접촉할 경우 기계가 손상될 수 있기에 주의한다.

 

4. 위치조건

최적의 운행상태와 고장 수리서비스를 받으려면 설비의 기술 매뉴얼상의 규격에 따라 설비의 설치위치와 공간을 결정한다.

깨끗이 사용하기 위해 필요한 공간을 남겨둔다.

제습설비 내부의 성에방지를 위해 처리공기 노점보다 낮은 환경에 설치하지 않는다.

그 밖에 실외에 설치할 경우 눈이나 비를 막아주는 보호조치를 해야 한다.

 

5. 기초공사

제습설비는 반드시 평평한 지면 혹은 받침대 위에 설치한다.

받침대는 설비중량을 적재할 수 있어야 한다. 최대 적재량을 넘지 않을 경우 별도의 기초공사는 필요 없다.

제습기 설치 후 설비의 수평여부를 검사한다.

고정 설치할 경우 기계압연 기초 위에 안전구멍을 제작한다.  

 

6. 송풍관 연결

처리공기와 재생공기의 송풍관은 ISO7807 추천수치에 맞아야한다.
송풍관과 곡관 플랜지관을 연결하는 볼트의 길이는 20mm를 초과할 수 없다.

제습기 입구와 출구에 연결되는 덕트(DUCT) 연결시 다음에 주의 한다.

덕트 길이를 최소화하여 공기 시스템 정압 손실을 줄인다.

성능을 보장하기 위해 모든 강성(아연) 덕트는 매우 견고하게 연결되어야 한다.

덕트는 보온효과가 있어야 덕트내의 공기온도가 외부공기 노점 이하로 떨어졌을 때 외벽에 성에가 생겨 부식되는 일을 방지할 수 있으며 에너지 손실을 막을 수 있다.

재생송풍 덕트도 보온효과가 있어야 한다.

수평덕트는 일정한 경사도를 갖추어 (출구방향으로) 설치해야 응결수의 배출이 쉬워진다.

습공기 배출구는 덕트 낮은 곳의 응결구 배출구에 설치한다.

제습기 위에 직접 덕트를 설치할 경우 이를 지탱할 수 있어야 덕트 중력 및 운행 중 발생한 하중과 압력을 줄일 수 있다.

설계 덕트와 설치 덕트를 확인해야 조작과 서비스 과정 중 제한을 받지 않는다.

소음과 진동이 덕트를 통해 전해지지 않게 하려면 기밀성이 강한 부품으로 연결해야 한다.

처리, 재생측 덕트의 총 저항력은 기기내부에 설치한 송풍기의 압력을 초과할 수 없다.

처리공기 시스템 앞에 예열장치(공기 사전처리 유니트)를 설치할 경우, 이는 냉각제습을 통해 로터 제습으로 들어가는 공기의 수분을 줄이기 위해서이다. 이 예냉기에는 반드시 냉각수 배수관을 설치해야 한다.

만약 실외에서 새로운 바람이 불어올 경우 흙이나 파편이 유입되지 않도록 지면으로부터 충분한 높이를 주어야 한다.

입구는 반드시 에너지 폐기, 증기 및 유해기체 등의 오염원에서 멀리 떨어져 설치되어야 한다.

습공기, 처리공기에 습기가 더해지지 않도록 실외처리 공기 입구는 습공기 출구로부터 2m이상 떨어진 곳에 설치한다.

그 외 덕트는 비나 눈의 침입을 막을 수 있도록 설계되어야 한다.

 

7. 전기연결

전기연결은 설비설치 소재지의 전기기준에 따라 기술요원이 맡아 처리한다.

전기사용 설비설치 및 설비 표면 표찰 위에 규정한 전압과 주파수를 참고한다.

제습기는 제조범위를 초과하는 전압과 주파수에서 작동한다.

기기에 주 전원을 연결하기 전 전기공급을 검사하여 모든 전압파동 범위가 설비에 표기된 전압과 주파수의 ±10% 범위인지 확인한다. 과부하로 (전기사용이 큰 설비의 전환으로 인한) 전압파동이 생길 경우 이 검사는 더욱 중요하다.

기기는 반드시 지면에 닿아야 하고 전원은 스위치와 거리를 두고 설치해야 검사 및 서비스 시 전원을 차단할 수 있다.

전원차단기의 차단 출력은 설치된 제습설비의 공률 및 유형과 일치해야 한다. 차단기는 제습설비 부근에 설치한다.

전기공급 케이블과 주 차단기는 제습기의 가동출력에 부응해야 한다.

자세한 데이터는 설비의 기술규격을 참고한다.

 

8. 외부제어 부품 연결

제습설비는 우선 외부 제어 시스템과의 연결에 사용할 수 있는 선을 배치해야 한다.
온습도 탐지 부품을 설치할 때에는 아래 요구를 준수하여 설치한다

온습도 탐지 부품은 반드시 지면보다 1-1.5m 떨어져 설치해야 감지구역내의 수평검측이나 설계요구에 근거한 검측점 검사에 유리하다.

탐지부품은 반드시 건공기나 습공기 제어구역 이외 공기흐름의 영향을 받지 않는 곳에 설치한다.

습온도 탐지기는 산열설비 부근이나 직사광선에 노출된 곳에 두었을 경우 온도변화로 인해 실제 검측수치에 영향을 받을 수 있다.

외부제어 시스템은 제습설비의 저압제어 선로와 겸용할 수 있어야 한다.

 

9. 냉각수 덕트 연결

제습설비에 덕트를 연결할 때에는 자격을 갖춘 인원이 설치 지역의 규범요구에 따라 설치한다.

제습설비 덕트 연결 시 아래 사항을 준수한다:

덕트 내부 압력은 실제가동 수압보다 높아야 한다.

만약 덕트에 오물 배출 밸브가 있을 경우 반드시 수평 설치한다.

자동조절 밸브를 연결할 경우 반드시 T자 밸브를 선택하여 전기로 연결한다.

제습기 부근에 코일덕트를 설치할 경우 독립 설치해야 손상을 막을 수 있다.

 

10. 증기가열기 연결

제습설비 덕트에 연결할 때에는 자격을 갖춘 인원이 설치 지역의 규범요구에 따라 설치한다.

제습설비에 증기덕트 연결 시 아래 사항을 준수한다.

증기덕트에 압력 스칼라를 설치할 때에는 증기가동 압력보다 높아야 한다.

증기덕트 필터에 오물배출 밸브가 있을 경우 반드시 수평 설치한다.

증기덕트에 온도계를 설치할 경우 반드시 증기가 공급하는 최고온도를 만족하는 동시에 덕트 압력과 맞아야 한다.

증기수 소통밸브를 설치할 때에는 가열기 바닥보다 0.4m밑에 설치하여 응결수가 가열기로부터 아래로 흐르게 해야 한다.

증기덕트 라인(응결수 덕트라인 포함)은 팽창되게 구부려 설치해야 가열로 인해 덕트가 팽창되는 것을 막을 수 있다.

동결위험이 있을 경우 반드시 온도 탐지기를 설치한다.

가열기의 마지막 가열관 온도가 7도 이하로 내려가면 제습기를 차단하여 가열기 동결을 방지한다.

제습기 증기 가열 덕트는 독립 지탱하도록 설치해야 손상을 막을 수 있다.