설  치
성능테스트
가  동
정  비
고  장


고장 Fault

제습설비는 사용요구에 따라 설계 및 개조가 가능합니다. 고장원인을 정확히 분석하기 위해서는 제습기와 함께 제공한 전기회로도 및 관련자료를 참고하십시오.

제습설비내부에는 높은 전압이 흐르기 때문에 정비작업 전에 제습기의 전원차단 여부를 확인하십시오.

제습설비 내부에 고온구역이(재생가열 및 기타 가열구) 있을 경우 기기와 연결되는 덕트를 냉각시킨 후 정비작업을 시작합니다.

기기의 조절, 정비, 유지는 기술요원이 진행하십시오. 관련인원은 제습기 내부 고온 및 고압에 관한 지식을 숙지해야 합니다.

 

1. 고장해결 순서

유니트에 고장이 발생하면 제조회사 측에 연락하기 전 다음의 고장 분석 및 해결 조치를 참고하면 쉽게 해결할 수 있습니다. 다음 양식에는 설비와 관련된 외부부품은 포함되지 않을 수 있습니다. 필요한 경우 제조회사 측이 제공한 관련 자료의 설명을 참조하십시오.

고장처리 순서

현    상 예상원인 해결조치
유니트 작동정지
(모든 지시등 점멸)
정기공급 고장, 제어선로변압기 고장이거나 2차선로의 전원차단 유니트 전력공급 검사변압기 고장원인을 찾아내 조치한 후 로터구동 벨트와 모터를 검사한다
(유니트 지시등 On,
운행지시등 Off)
수동운행방식:유니트가 자동운행방식으로 전환되어 유니트가 외부운행신호를 받지 못하는 경우.제습기 내부 제어 시스템의 오류 또는 부품 고장. 제품공급회사의 추천방식에 따라 제어시스템의 작동상황을 검사한다.
자동운행방식:외부제어 시스템 작업 고장(자동제어 시스템 방식)제습기 내부 제어 시스템의 오류 또는 부품 고장. 제품공급회사의 추천방식에 따라 제어시스템의 작동상황을 검사한다.기계설계도에 따라 검사하고 고장을 해결한다.
(유니트 지시등 On,
운행지시등 Off)
고장 A:기계 On/ Off 보호 (QM**) 동작 기계와 전력공금을 검사하고, 송풍기 회전이 활발한지 검사한다.
고장 B:고온 단절 보호장치(BT*) 동작(증기가열형은 해당없음) 제습 로터회전의 활발성과 구동장치를 검사한다.필터와 공기 출입구의 송풍관과 밸브에 막힘이 없는 지 검사한다. 이물질을 제거하고 통풍밸브를 연다.
기    타 혹은 제어에 따라 다른 고장신호가 나타난다. 관련자료를 살펴본 후 고장의 원인을 찾아 제거한다.
제습능력 저하
(제습기는 정상이지만
습도가 내려가지 않는 경우)
재생가열능력의 부족. 재생공기나 처리공기의 풍량이 유니트의  설계규정에 미치지 못하는 경우 가열기의 작동상황을 살펴본다.
로터의 구동 시스템 고장 재생공기나 처리공기의 풍량을 측정, 조정한다.
외부 제어 시스템 작동이 비정상적인 경우
(자동제어방식)
제품이 제공하는 방법에 따라 제어시스템의 작동상황을 검사한다.
에어컨 누수현상 누수지점을 찾아내 다시 밀봉처리한다.
제습시스템 열교환기의 냉각 부족
(냉수온도가 너무 높거나 유동이 적다)
냉각시스템을 검사한다
열교환기가 더럽거나 막힌 경우 교환기의 먼지와 오물을 제거한다
제습기 송풍구 온도가
너무 높을 경우
(제습기의 온도를 조절하고서도 온도가 내려가지 않을 경우)
제습시스템을 위한 열교환기(에프터쿨러)의 냉각정도가 부족할 경우(냉수온도가 너무 높거나 유동이 적다) 냉각시스템을 검사한다
열교환기(애프터쿨러)가 더럽거나 막힌 경우 교환기의 먼지와 오물을 제거한다.
재생풍이 샐 수 있다 재생공기와 처리공기 사이의 밀봉(로터 양측 밀봉)을 검사한다.